存在隐患:
1.二层自动扶梯防火卷帘顶部未采用不燃材料封堵;
2.二层安全出口设置卷帘门;
3.二层冷库与仓库之间未采用防火隔墙及防火门分隔;
4.二层冷库区设置夹层仓库夹层楼板采用钢板未采用防火处理,耐火极限不满足二级耐火等级要求;
5.二层冷库区设置夹层仓库与营业区之间顶部采用分隔材料现场不能判定其燃烧性能;
6.北楼梯间设置铁栅栏和卷帘门,且楼梯间设置的电线未穿管保护;
7.观光电梯和安全出口前室设置餐厅及堆放废旧家具影响疏散。
存在隐患:
1.该酒店地上7层未设置消防救援窗口标识;
2.餐厅操作间采用天然气作为燃料未设置防爆型事故风机并与可燃气体报警控制柜连锁。
1.安全出口处未设置标志牌;
2.厨房操作间电线敷设零乱且未穿管;
3.二层未配置灭火器。
1.未配置手提式灭火器;
2.安全出口处未设置标志牌。
1.缺少消防设施巡查记录、消防设施联动记录、故障记录、日常检查记录等;
2.未制定消防安全管理制度,消防安全责任人消防“四个能力”内容不掌握;
3.一层自助餐厅与厨房之间安装的门一边为普通木质门、另一边未安装防火门,应安装乙级防火门;
4.一层自助餐厅的厨房采用天然气作为燃料未设置防爆型事故风机并与可燃气体报警控制柜连锁。
1.冷库与仓库之间未采用防火隔墙及防火门分隔;
2.该超市西北角楼梯间堆放杂物;
3.该超市一层东南安全出口上锁。
2.二层东安全出口防火门安装未按疏散方向开启;
3.消防控制室开向室内的门为普通木质门,且设置消毒柜、鞋架等物品;
4.厨房操作间西门为普通门,东侧未安装防火门。厨房操作间东、西通向建筑内的门应为乙级防火门;
5.消防控制室无人员值班;
6.1-3层开向西疏散楼梯间的门非防火门;
7.东楼梯间二层平台处设置的配电箱未加盖,电缆未设置在桥架内且电缆桥架未加盖,开向楼梯间的洞口采用木板封堵其耐火极限不满足不低于2小时的规定;
8.足浴店二层设置员工宿舍。