为消除火灾隐患
切实增强社会单位及公众消防安全意识
营造良好的消防安全氛围
近期,渭南消防积极开展常态化
火灾隐患曝光行动
希望通过舆论监督
形成全社会共同参与火灾防治
提升全民消防安全素质
现对以下隐患单位予以公开曝光
请各单位对照自查
4.1楼入口处防火卷帘下方堆放杂物、大厅过道有杂物占用疏散通道;
5.9处电器线路敷设不符合要求、多处电器线路存在私拉乱接情况;
6.配电室内堆放大量易燃可燃物、电器线路桥架未安装盖板。
1.部分员工不熟悉摩托车加油规范流程,已现场培训整改;
2.营业厅西房间内设置居住场所,不符合《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)7.1.3 条的规定。
1.未设置火灾自动报警系统,不符合现行《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第 8.3.2 条规定。
3.未设置消火栓系统,不符合现行《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第 8.1.9 条规定。
1.紫云轩包间南侧中间、二楼办公室东南角底部各一处电器线路裸露(未穿管做防火保护措施),不符合《建筑防火通用规范GB55037-2022》10.2.3条规定。
1.二层前台总机房内断路器、交流接触器、继电器直接安装在木制板材上。
3.未落实防火巡查检查(货物与安全出口、电气线路无安全距离);
1.10号楼一单元二层南侧疏散指示标志未保持完好有效;
火患猛于虎,防患于未然
关注身边消防安全,携手共创平安社会
发现身边的火灾隐患和消防违法行为
可通过拨打“12345”进行举报
来源:渭南消防